最近,我公司的一臺三菱FX2N-64MR PLC出現時不時的不明停機。而且,前段時間已經陸續壞掉了5個輸入點X1,X2,X3,X4,X6。干脆拆下來檢修。
將程序拷出來后,將PLC全部拆開,去掉電池,用清水刷洗線路板及外殼。不要用酒精等有機溶劑。切記用吹風機吹干線路板上的水分。用萬用表檢測發現與X1等5點對應的5個3.3K貼片電阻開路,換上3.3K普通1/4W電阻。接上220V電源,故障燈閃亮。不用管他。用萬用表直流檔測+24與COM端電壓的同時短接X0,X1等輸入點與COM端發現電壓在短接時衰減為10V并且指示燈不穩定閃爍。說明電源有問題。順線路板查找發現24V印刷線路板有一過孔存在15k左右阻值,將過孔短接后電壓正常。重新輸入程序,故障指示燈不在 閃爍。用編程軟件強制各輸出點接通,并用萬用表檢測各點是否導通,OK后上機調試一切正常。
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2025-09-16
查看tuanailing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-24 13:38
換個電阻的功夫