現有10KV 1600KW高壓繞線轉子異步電動機需測正常運行時的轉子電流,轉子額定電壓為2500V,能否用普通鉗形電流表(約500V)測量轉子電流?
一直沒膽鉗轉子電流,主要擔心會發生以下問題:
1, 是否會炸表?
2 ,是否會發生安全事故?
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-02 12:18
這臺電機的額定電流大概在一百多安培,如用頻敏變阻器起動也不會過450A,一但起動完成,轉子線圈短接,電流為0,你怎么測量也沒事。