西門子200的PLC長時間斷電會產生這樣的情況嗎?
1.平常寫入到西門子200中的梯形圖程序,長時間斷電程序是不會丟的,只是調試好的VD存儲器是數據丟失,我這個理解對嗎,還是說程序也能丟了呢?

2.看大家說可以把數據寫到EEPROM中去,具體應該怎么做呢?

希望大家幫我解答一下這2個問題,謝謝大家。
zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2025-08-07
查看zsb2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-31 10:34
程序是永遠不會因為停電丟失的
現場設定的數據如何保存到EEPROM,可以調用W_EEPROM庫函數來完成,寫入W_EEPROM后,數據就會永不丟失