請教下:高速脈沖輸出在PTO模式下,它運行過程中的當前脈沖數能被讀取嗎,如果能的話應該讀哪個地址?
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 668 個
工控威望: 11974 點
下載積分: 13964 分
在線時間: 542(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2025-12-15
查看hexdho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-29 08:51
s7-200PLC可以。
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 668 個
工控威望: 11974 點
下載積分: 13964 分
在線時間: 542(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2025-12-15
查看hexdho的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-19 11:33
HSC0模式為12。可不用外接線直讀PTO脈沖。
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 668 個
工控威望: 11974 點
下載積分: 13964 分
在線時間: 542(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2025-12-15
查看hexdho的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-19 14:08
肯定行,我都用了好幾年了。