5個伺服電機,只有其中一個上電就[緩慢轉動,根本就沒有發脈沖!這是什么情況,請各位大師給解答一哈,萬分感激![s:28]
Mr Zhu
xidde
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 218 個
工控威望: 649 點
下載積分: 1190 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-01-17
查看xidde的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-08 11:42
你伺服參數    看看是否位置控制      我懷疑你的是不是速度控制模式       如果不是可以考慮 干擾引起的       例如   你可以把伺服電機的脈沖線拆下  不要接   劉下 伺服ON  的線   讓電機處于鎖住狀態   看看電機是否還會移動      如果不動那就是脈沖有干擾