国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

wuji001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 394 點
下載積分: 501 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2009-12-18
最后登錄: 2023-06-06
查看wuji001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-12 12:53
FX3U 怎么判斷  M10-M19中 有5個或者超過5個通了呢  這5個事任意的
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 669 個
工控威望: 851 點
下載積分: 1416 分
在線時間: 580(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-12-08
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-12 13:24
不要緊急求助了!
去看一下SUM指令,
LD M8000
OUT SUM K3M10 D0
D0里面的數就是接通的個數!
注意:K3M10已經占用M20,M21了。別的地方不要使用
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zqian) 熱心助人!