  前日,在朋友廠拆得一舊三菱PLC,FX1S-30MR的,上電正常,讀出正常,基中有一段看不懂,只好求助家園的高工們,幫我解答疑難,在此感激不盡!
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-22 16:30
{= K1Y010 K1}    是表示          Y010=ON Y011-Y012=OFF 那么 K1Y010等于K1 也就是只有這種情況下才通
而{〉K1Y010 K0}是表示   Y010-Y012只要其中任何一個或者多個以上為ON時 “線路”就接通了