這兩天在調試一臺新機,PLC是FX3U,出現這樣的問題:由于需要,伺服電機回原點后正向運行20MM。開始能正常運行,2小時后回原點后不能正向運行,監控發現程序是在回原點后在正向發脈沖,但伺服驅動器沒接收到脈沖。此時如果正向點動,有時可以,有時不可以,可以的時候好象很吃力。但反向點動沒有問題。接線沒問題。問題放一晚上后,第二天一上班又能正常運行。運行2小時后又出現老問題。問題出在哪兒?謝謝大家!是遇到假貨嗎?
qwert001100
今天工作不努力,明天努力找工作!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 250 點
下載積分: 8108 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-06-25
最后登錄: 2025-01-02
查看qwert001100的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-17 23:36
先排除機械故障,斷開負載,再試