国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2025-09-08
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-08 19:18
這兩天在調試一臺新機,PLC是FX3U,出現這樣的問題:由于需要,伺服電機回原點后正向運行20MM。開始能正常運行,2小時后回原點后不能正向運行,監控發現程序是在回原點后在正向發脈沖,但伺服驅動器沒接收到脈沖。此時如果正向點動,有時可以,有時不可以,可以的時候好象很吃力。但反向點動沒有問題。接線沒問題。問題放一晚上后,第二天一上班又能正常運行。運行2小時后又出現老問題。問題出在哪兒?謝謝大家!是遇到假貨嗎?
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 141323 分
在線時間: 1634(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2025-12-11
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-18 08:42