国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

迷茫中
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 1180 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2025-09-06
查看迷茫中的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-30 09:26
以前公司是用MR-E的伺服驅動器現在伺服升級了用MR-JE的驅動器,但是關于參數PA13即指令輸入脈沖形態不是太清楚,我必須要選擇帶符號的脈沖列電機才能運轉,用正轉、反轉脈沖列電機就不能運轉,用的是集電極開路方式(F1S+MR-JE,CN1焊接的是PP與DOCOM),請高手診斷診斷。
QQ 20471661
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 9001 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 17058 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-15
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-30 12:01
的確是這樣。按你以前配置,比如FX系列PLC的話,只能用脈沖加方向。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水