三相四五線制供電線路工廠突然遇到這樣問題,零線變火線,火線變成了零線。兩相電壓超高,一相電壓只有幾十V。所有的保護接零設備都帶電,以為是市電供電有問題,馬上轉成發電機供電,還是相同的故障。請教各位大俠/
jdk1126
活到老學到老!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 472 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2025-12-09
查看jdk1126的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-21 11:06
這是零線開路,三相負荷不平衡引起,查一下就可以解決。