三相四五線制供電線路工廠突然遇到這樣問題,零線變火線,火線變成了零線。兩相電壓超高,一相電壓只有幾十V。所有的保護接零設備都帶電,以為是市電供電有問題,馬上轉成發電機供電,還是相同的故障。請教各位大俠/
dreamflylau
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 417 個
工控威望: 564 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-10-13
查看dreamflylau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-21 14:48
,零線變火線,火線變成了零線?兩相電壓超高如果有320了,就是零線斷線了