国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

haipingyuer
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 1756 點
下載積分: 715 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-09-06
最后登錄: 2016-04-26
查看haipingyuer的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-14 19:48
請教各位,我現在觸摸屏是SMART700 ie,我的目的是當我PLC的I0.0的上升沿切換觸摸屏畫面編號為1的界面,下降沿切換觸摸屏畫面編號為2的界面,求方法 有愿意詳細說的更為感激,QQ號596938761
男兒當自強
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163240 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-14 20:36
winccflexible中【通訊】--【連接】內設置區域指針,畫面號和作業郵箱。
想要切換畫面時,將畫面編號寫入“畫面號”,將任務號“51”寫入“作業郵箱”。
電腦上沒裝軟件,記得是這樣做,你試一下。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163240 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-15 09:57
溫習了一下,設置時只需要指定作業郵箱的地址。寫51工作號時其參數就代表了要切換的畫面號。



一個切換畫面的編程例子:


圖片中“VW52”代表的就是要切換的畫面號;VW50必須寫入51.