国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

apexcom
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 134 點
下載積分: 579 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-09-08
最后登錄: 2014-05-26
查看apexcom的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-08 12:57
1、伺服軸停止時QD75能將極限開關信號傳給PLC嗎?
現在使用的行程極限開關是接在QD75上的,只有在運動時壓下極限開關才有報警。伺服軸不運動時手動壓下極限開關并不產生報警,如何在伺服軸不運動時將極限開關的信號傳給PLC?

2、想用PLC修改回零速度、上下極限等緩存值,怎樣實現?
比如正向軟極限的緩存地址是'U0\g18',我執行 [DMOV D0 U0\g18 ] 指令,當時是能夠將'U0\g18'的數值改成D0的值的,但是將這條指令去掉,重啟PLC后,讀出的緩存值又變回未改之前的了,怎樣實現呢?(QD75用GX Configurator-QP Version 2設置的初始值)

請學長們不吝賜教。
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 1919 點
下載積分: 11051 分
在線時間: 945(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2025-11-21
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-11 16:07
圖片:
圖片:
圖片:
1:正負極限讀取方法:2:原點回歸數據緩存區   3:軟件設定