求教各位大大,三菱J3伺服驅動器的轉速如何讀取出來,我用的是FX3U的PLC,2AD+2DA模擬量模塊,小弟尚在學習摸索中,原諒小弟的無知。
zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2025-08-07
查看zsb2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-13 08:29
去年幫一個公司改造一個項目 ,用的是三菱J3 100A 的伺服,也是要在觸摸屏上顯示轉速,
他們的第一方案是利用伺服的轉速輸出模擬量,然后PLC的模擬量模塊接收,轉換為轉速,實踐證明在低速時,差距很大
無使用價值