国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

殤心的感覺
記性不好了,怎么學嘛!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 903 點
下載積分: 739 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2012-02-10
最后登錄: 2022-06-16
查看殤心的感覺的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-06 10:18
用溫控模塊讀溫度,PID運算后PWM輸出
PLC主單元為FX3u-128MR   加輸出擴展模塊FX2N-8EYT
剛剛看到手冊PWM指令輸出只能是Y0--Y3      打客服電話果斷叫我換PLC         輸出頻率不高用作加熱晶體管擴展模塊不能輸出嗎 ?
求救大神!       急啊 !
尋師傅多名
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 3746 點
下載積分: 29001 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2025-12-12
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-23 14:16
PWM輸出
plc 使用電晶體型