国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 536 點
下載積分: 1397 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-11-25
查看iujfang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-03 09:27
圖片:
我用三菱FE3U內置高速計數器端子(c251)接了一個旋轉編碼器,位皮帶運輸機糾偏,頻率很低 ,數值在+3----  -3 之間 。45°為零點 ,剛開始運行正常 ,幾個小時后零點就發生偏移現象(例如45°變成了-2),一開始懷疑是編碼器問題,后來換了歐姆龍的編碼器也是如此,想不明白,請高手幫助。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-12-05
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-03 14:41
1、樓主說“幾小時,變成-2”,那樓主試試十幾小時或者幾十小時看看是不是這個值在變大,還是在某個范圍內徘徊。判斷是隨機性的精度誤差還是具有累積性的誤差。
2、根據1的結果分析具體原因,是機械造成的呢,還是電路干擾等其他原因