国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

力輝機械
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 170 點
下載積分: 1857 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-07-13
最后登錄: 2025-08-19
查看力輝機械的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-29 09:41
我是一個PLC新手,關于一個PLC自帶24V和另外加一個24V電源的問題,接近開關(三線)和繼電器(DC24)需要另接電源,問了兩個做PLC的師傅一個說最好不用PLC自帶電源,這樣會給PLC帶來工作壓力(大概是這個意思)。另一個說不用外加電源,因為PLC電源會和另外接的電源相互并行有影響。求教各位大牛怎么樣才是最好的選擇?另外再問一個問題,輸出端的COM0、COM1、COM2短接在一起的時候需要接保險絲?如果需要接多大的?
lzzqh8
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 429 點
下載積分: 69403 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2011-05-25
最后登錄: 2025-12-11
查看lzzqh8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-17 13:58
最好用外部電源,以保證PLC的安全運行。