国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

winpe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 239 點
下載積分: 727 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2017-02-21
查看winpe的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-24 17:47
圖片:
先看圖,輸出可不可以這樣寫?這樣會不會形成PLC的雙線圈問題?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163240 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-24 22:53
1、可以這樣寫,雖然指令每次都掃描,但因條件不滿足時不會執行,所以不會對前面的狀態造成影響;
2、顯示次數需查閱全程序有無其他地方用到;