国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

趙工電修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 206 點
下載積分: 13309 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2011-08-20
最后登錄: 2022-09-01
查看趙工電修的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-18 17:43
我今年剛進一化纖紡織公司做電工,有一個問題請教工控高手,公司里有三臺20立方的空壓機,前任電工用壓力變送器帶SR93 PID調節器用PID輸出的一路4-20ma模擬量控制三臺變頻器自動運行(各個變頻器的電流輸入端是串聯關系),現在增加了一臺20立方的空壓機,也要PID控制變頻器運行,問一個PID調節器能帶動嗎,如果接上去會怎樣。
[ 此帖被趙工電修在2012-03-19 17:08重新編輯 ]
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 2170 點
下載積分: 3998 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2025-12-12
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-19 17:48
只要總阻抗不是太大,還有電流通過,就是能用的
但須重調PID調節器
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵