樓主  發表于: 2013-08-08 20:54
圖片:
圖片:
還需要注意的是,在編程時,如果使用CH2,無協議通信功能中使用的軟元件與使用CH1時是不同的。另外,RS2只支持16位處理模式。

一塊FX3U-485-BD 板是否有CH1和CH2,兩個通信口。。。。



請問一下,三菱什么型號的通信板支持2路通道

加二個通訊信就行

是這樣的 我 一路是用變頻器專用指令通信

重點:第二路用MODBUS通信 可行嗎?


加二個通訊信,是不是每個通道用一種通信方式就可以,或者是用一塊FX3U-485-BD+FX3U-485ADP-MB來實現K1,K2兩個通信口.
做工控人.不停學習.分享.交流.
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 466 個
工控威望: 10136 點
下載積分: 11470 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2025-12-11
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-08 22:07
用16位不是挺好的嗎?我喜歡用3G的,節約空間。