国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

heye7890
時間就像乳溝,擠擠還是有的!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 1871 點
下載積分: 1386 分
在線時間: 752(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2025-01-08
查看heye7890的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-07 14:18
18.5KW電機 恒壓供水,額定電流32A,揚程112米,在同一條件下,管道無用水情況,我用工頻壓力上到12公斤,而用變頻,最高頻率50HZ了,壓力只能打到6.8公斤,變頻器電流顯示16A,求大俠解惑!謝謝!
為什么電流上不去啊?
低調!
30880813
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 1048 點
下載積分: 724 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2012-11-15
最后登錄: 2025-08-25
查看30880813的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-08 14:47
電流那么小?是不是出口閥門開的太小了?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ykykkhor) 有道理