我有一個系統三相200V是接伺服。二相接PLC。 plc老燒。請各位解難
大四生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 185 點
下載積分: 4536 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2017-01-17
查看大四生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-07 13:45
樓主沒說明白哪部分燒啊?電源嗎?我們一直用三相220V,任取兩相接PLC從來沒出過問題的。