     在一拖二的恒壓供水項目中使用ACS510變頻器,在壓力不足時將泵1切換至工頻延時之后變頻啟動泵2,此時有沒有辦法是泵2從低頻啟動,變頻器采用PLC的模擬輸出控制,在泵1從變頻切換至工頻時輸出已經是最大,變頻器50HZ運行。
yuewuhe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 1990 點
下載積分: 9357 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2013-07-27
最后登錄: 2025-11-17
查看yuewuhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-03 23:18
恒壓供水和恒壓供氣可采用變頻器一拖二的工作方式,控制形式是當主泵最大工作頻率達不到設定值時,發出指令啟動輔泵在工頻狀態工作,同時主泵根據輸出采樣反饋值迅速降低工作頻率來達到恒壓要求。另外主泵和輔泵角色可以設定定期輪換。