国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

shou40101
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 104 點
下載積分: 442 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2010-10-24
最后登錄: 2025-12-04
查看shou40101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-23 06:53
三菱  FX2N-4AD-TC  溫控模塊  一上電測出溫度正常,過段時間后測出溫度會上升到四百多度,實際只有幾十度。是何原因,請各位大蝦幫忙解析下。
lizufa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 189 點
下載積分: 1221 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2011-11-30
最后登錄: 2025-12-06
查看lizufa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-23 16:01
換非接地型的試試,我遇到過K型熱電偶接地有這個問題,換成非接地型就沒問題了