公司很多機床都是用的FX2N三菱PLC,特別到7,8月份空氣潮濕,早上開電很多機床
沒電,PLC指示燈不亮,這時有的過一會兒自己會有電,有的只要我們用熱吹風
對準PLC的外殼縫隙向里面吹一下,PLC的電源指示燈就會亮,這是怎么回事?
wansl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 253 點
下載積分: 521 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2008-03-13
最后登錄: 2025-12-08
查看wansl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-22 20:35
我也遇到這樣的問題,你把電源板取下,重新搪一遍錫就好了,是銅插針氧化了,接觸不好!