通過0-10v模擬量輸入控制直流電機 或步進電機實現頻繁正反轉
比如輸入電壓0-3v時控制電機正轉,輸入電壓7-10v時電機反轉,輸入電壓4-6v時電機靜止。
這個模擬量可能是頻繁變化的。三菱plc可以實現嗎?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58571 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-12
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-17 11:23
三菱plc可以實現
但是馬達與軸承受的了?

AD轉換 0~10V=0~4000
0~3V= 0~1200   4~6V=1600~2400   7~10V=2800~4000
3~4V 及 6~7V  要做什麼?

三菱 Q 參考一下
AD轉換值為D0

---[>= D0 K0]--------[<=  D0 K1200]-------(Y0)正轉
---[>= D0 K2800]---[<=  D0 K4000]-------(Y1)反轉
---[>= D0 K1600]---[<=  D0 K2400]-------(Y2)煞車