国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

宏儀電氣
宏儀機電
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1249 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2009-07-14
最后登錄: 2025-11-18
查看宏儀電氣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-14 17:43
0.7A電流(感性負載),我想用微型互感器檢測加光耦,通過光耦給plc的輸入端,用plc監控負載有沒有在工作,應該怎么做?微型互感器是5A/5MA,光耦是pc814,請各位詳解,最好有圖,謝謝
嚴禁觸摸高壓電,一觸即死,不死法辦。
宏儀電氣
宏儀機電
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1249 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2009-07-14
最后登錄: 2025-11-18
查看宏儀電氣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-16 18:15
引用
引用第1樓huiming于2013-06-15 08:24發表的  :
希望此圖能幫到你。。

我想知道5V怎么來呢,我用的是5A/5MA微型互感器
嚴禁觸摸高壓電,一觸即死,不死法辦。