樓主  發表于: 2013-06-13 21:16
wincc flexible 2008與step7 PLCSIM仿真時,點擊wincc flexible 2008中按鈕對應PLCSIM中沒有動作,點擊PLCSIM中wincc flexible 2008仿真中有動作,怎么回事?
djljcl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 146 點
下載積分: 706 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2025-03-07
查看djljcl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-16 11:07
你先試試這樣做看能不能。首先 先打開STEP7中的PLCSIM。然后再 打開WinCC flexible中菜單“項目”--“編譯器”--“啟動運行系統”。不要使用《使用仿真器啟動運行系統或》《啟動帶有調試的運行系統 》
djljcl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 146 點
下載積分: 706 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2025-03-07
查看djljcl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-16 20:41
STEP7中檢查PLC組態通信,已經WINCCflxeible通信,以及地址這些是否組態正確。還有聯合仿真的時候千萬不能再在STEP7監視監視程序,那樣回報通信中斷的。