国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

adeyan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 254 點
下載積分: 693 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2008-05-23
最后登錄: 2020-10-22
查看adeyan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-08 18:32
圖片:
問題描述:
1.用倍加福編碼器以前計數正常,現在有一相居然無輸出了
2.用另外一個意而創編碼器,剛開始轉了10圈計數正確,但是后面也居然只有一相亮了
3.圖中模式為PNP模式,編碼器采用推免式,用了2種接線方式都一樣的結果,請問我的接線有問題嗎?
4.用C251如何做4倍頻,難道*4嗎?

詭異。∏笾附,見上圖
老家伙學電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 466 點
下載積分: 1015 分
在線時間: 329(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-14
查看老家伙學電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-11 20:15
剛剛經歷一次,3U接的OMRON的編碼器,600脈沖的,試了好多次接線都無效。以前用的電源是從PLC取的,后來電源直接從開關電源取,(0V 和PLC的地不要短接),試車,正常。
4倍頻,不知道什么意思。