今天工廠帶漏電的開關全部跳閘了,不帶漏電開關的又正常工作(包括三相電機都還正常轉,那就不是斷相),等打上開關又可以正常工作。40幾臺機器120個漏電開關全部跳閘。真暈,搞電7   8年第一次見到。    求解答
maio123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 1130 點
下載積分: 8598 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2013-03-23
最后登錄: 2016-04-12
查看maio123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-07 11:27
查一下你的地線各零線是否在漏電開關前短路