樓主  發表于: 2013-06-06 08:44
請問三菱的PLC可以透過Internet來連接PLC與人機資料嗎?
如果可以請問哪裡有資料,
或是懂得師傅,可以講解一下怎麼設定嗎?

如果三菱的PLC不可以做到的話
請問有哪款的PLC可以這樣使用.
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 2617 點
下載積分: 11032 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-12-15
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-06 13:54
Q-TYPE的有些CPU模組就有帶網路通訊口
這些在編程時直接在參數中輸入IP就可以了
然後在人機也要選擇有支援網路功能的
這種大部分能透過網路與PLC連線
如果是沒有帶網路通訊口的要加裝網路通訊模組