18.5kw電機兩臺分別用兩臺22kw的變頻器來啟動控制,兩臺11kw的電機直接啟動單獨控制,7.5kw真空泵直接起動單獨控制,7.5kw'空壓機直接起動單獨控制,3kw水泵直接起動單獨控制,請問這個配電箱怎么做啊?用多粗 的線來做啊
zrc821411
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 140 點
下載積分: 4233 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-05-15
最后登錄: 2019-05-22
查看zrc821411的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-28 22:14
變頻器最好放在電箱上面,下面依次合理擺放接觸器和熱繼