樓主  發表于: 2013-05-24 22:51
如題,我知道公式,F在有約240KW,120BV線能用嗎?因為是舊設備改造剩的線都比較大,如果不夠用加的話就要加95的浪費了。





自學
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48685 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-11-29
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-27 17:47
首先看是什么負載,再看有多少距離.如果很近,負載是風機之類,又有使用變頻器這類是可以的.但如果負載使用率很高,或者是阻性負載,再近也沒用的.加線吧!!