国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

小學沒畢業
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 257 點
下載積分: 389 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2025-09-05
查看小學沒畢業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-24 12:12
我用三菱FR-S520 變頻器  控制電機正反轉  電機空載試驗  為什么停止按鈕的時候   電機停止  但電機有響動  持續2-3秒  顯示屏  不是從50HZ直接到0HZ  而是顯示一下OL  然后頻率停止一個值上  2-3秒后歸零  請問為什么  怎么解決 !
haipingyuer
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 1756 點
下載積分: 715 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-09-06
最后登錄: 2016-04-26
查看haipingyuer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-28 23:35
停車太快就會過壓   還有就是你的電源電壓穩定嗎
男兒當自強