国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

小學沒畢業
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 257 點
下載積分: 389 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2025-09-05
查看小學沒畢業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-24 12:12
我用三菱FR-S520 變頻器  控制電機正反轉  電機空載試驗  為什么停止按鈕的時候   電機停止  但電機有響動  持續2-3秒  顯示屏  不是從50HZ直接到0HZ  而是顯示一下OL  然后頻率停止一個值上  2-3秒后歸零  請問為什么  怎么解決 !
長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2018-02-19
查看長城電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-27 16:44
變頻器停車方式的問題,你電機負載重嗎?
如果慣性大要考慮加制動電阻的問題