国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

yjt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 110 點
下載積分: 660 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2011-03-02
最后登錄: 2013-05-23
查看yjt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-23 19:44
工廠擴建,原變壓器是250KVA的,現在又加了一條粉體流水線,相應的空壓機也要加,原先工廠里總電流差不多是300A左右,如果要擴容,變壓器要多大,315KVA還是400KVA?新增加的電流可能有250A左右。
ftiexu
正在想……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 607 點
下載積分: 866 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2016-05-15
查看ftiexu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-24 21:41
再加一臺和以前同樣的250KVA容量的變壓器,可以節約成本。1、兩臺變壓器并聯運行,注意!變壓器并聯運行是有要求的,請找專業人士安裝;2、兩臺變壓器獨自工作,使得兩邊負載盡量相等就好。
正在努力學習中!!