工廠擴建,原變壓器是250KVA的,現在又加了一條粉體流水線,相應的空壓機也要加,原先工廠里總電流差不多是300A左右,如果要擴容,變壓器要多大,315KVA還是400KVA?新增加的電流可能有250A左右。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48685 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-11-29
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-01 10:41