大家好!最近遇到了一個非常棘手的問題希望能夠得到幫助,公司有六臺電機,3臺200KW,3臺160KW,額定電流分別是360安和319安,運行電流分別是320安和290安左右,但是電機溫度和電纜溫度非常高,分別是80度左右,電纜是185的,這種現象正常嗎?如果不正常該怎么辦?謝謝!
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 2466 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2025-10-07
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-14 14:16
線徑不夠,電纜發熱的主要原因是電流過大,即載流量超過額定載流量;跟氣溫應該有關系;如果電流沒有超過電機的額定電流的話,那么就要考慮在電機上加裝強冷風扇了;電纜肯定要換更粗的!!