樓主  發表于: 2013-05-02 09:44
想問下變頻器的PID控制和自己編寫的PID控制到底的區別如何,哪一個控制更好。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 16053 分
在線時間: 9837(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-14
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-02 09:53
問題在于你自己寫的PID控制寫在哪里?更高一級的PLC?還是寫在變頻器中?

如果寫在變頻器中,那么取決于兩者使用的算法的不同以及程序員編寫程序的功力如何。

如果寫在PLC中,如果程序員的功力很久,在不考慮算法的前提下,無疑大閉環控制要比半閉環控制要好得多了……