各位大神  我用fx1n的PLC與松下a4的伺服通信   電機可以正反轉 但是電機上電時一碰就會有抖動   是參數設置的問題嗎?   求解      
282290383
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 146 點
下載積分: 606 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2013-05-10
查看282290383的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-29 10:40
ymmfa:
如果是剛啟動的時候抖一下正常的。如果動的時候抖動很厲害,就要檢查UVW接線和調整伺服參數看看