国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35460 分
在線時間: 2100(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-12-10
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-09 22:31
在PLC編程軟件中怎么設置D(數據寄存器)為斷電保持型和斷電不保持?
手冊中描述數據寄存器DM為掉電保持型,如果需要不保持的數據寄存器該如何設置?
一笑而過
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15953 分
在線時間: 9835(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-10 14:15
引用
引用第3樓yangliu于2012-03-10 13:30發表的  :

CPH1,手冊中描述數據寄存器DM為掉電保持型,如果需要不保持的數據寄存器該如何設置?


你無法設置,因為D區域均為斷電保持型,你可以在首次循環標志中對無需保持的D區域進行初始化。