我用三菱FX2n-485BD與一儀表通信 儀表只有D+與D-兩個接線端 RDA與SDA短接連D+,RDB與SDB短接連D-。可每次接收回來的數據都是我發送出去的,望高手指點
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1322 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-25 10:12
表是設置跟PLC的通訊格式是一樣的嗎,如果是寫數據的話那么發和收是一樣的,吧程序和表說明書放上來看看。