為什么我用ABZ相接到X0高速計數器c235沒反應,
我用 A接到X0 B接到X1 Z接到X4高速計數器c251還是沒有反應 用的是歐姆龍的編碼器,有3個輸入線 2根電源線 和一根不知道什么線
求解釋

另外,是不是理論上只要編碼器旋轉,C235就應該開始計數

求一個具體的接線方法和編程
[ 此帖被270429890在2013-04-22 17:19重新編輯 ]
cvbnj098
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 278 點
下載積分: 2449 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2008-09-16
最后登錄: 2025-12-05
查看cvbnj098的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-23 16:08
PLCnpN接法,s/s接24v編碼器要用NPN 集電極開路輸出,先去掉z相。棕色+  藍色-