有A B C三個加熱器,A=B=C=60kw ,都是接成星形連接,現在再將這三個加熱器連起來,想知道的是選擇每根線上的電流時多少?怎么計算?總進線選用多少合適?
xuefenfeilxw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 243 點
下載積分: 2097 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2010-10-23
最后登錄: 2022-07-28
查看xuefenfeilxw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-15 17:01
270A      95MM^2銅線