樓主  發表于: 2013-04-09 17:22
今天買了個3U的PLC,以前用的都是FX2N,COM點直接和X點接上就導通了,現在3U的是S/S公共點直接接X沒有輸入指示,要接上電源,我把S/S接0V,和接24V都試過了,都有用,然后上網查了一下說是有漏型和源型之分,在不知道是什么型的情況下,我這樣接法會不會對PLC有影響。目前是正常運行的.
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
383581483zfx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 659 點
下載積分: 664 分
在線時間: 449(小時)
注冊時間: 2011-07-12
最后登錄: 2025-10-12
查看383581483zfx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 17:27
就是NPN與pnp 的區別