今天買了個3U的PLC,以前用的都是FX2N,COM點直接和X點接上就導通了,現在3U的是S/S公共點直接接X沒有輸入指示,要接上電源,我把S/S接0V,和接24V都試過了,都有用,然后上網查了一下說是有漏型和源型之分,在不知道是什么型的情況下,我這樣接法會不會對PLC有影響。目前是正常運行的.
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 9001 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 17058 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-14
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 18:42
這個PLC買來的時候,里面有一張紙,上面有說明。

如果想和以前的一樣用,你把24V和SS短接。然后0V短接X生效。