樓主  發表于: 2013-04-03 20:54
圖片:
小弟直流馬達有裝齒輪盤另外有裝光遮斷式的SENSOR
如附件所式

+接24V
-接0V
那L與OUT呢??

因為要寫測轉速用SPD對嗎??,然後用PLSY來輸出轉速
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 728 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-16 05:11
這個光電開關上面都有標的:電源正負極接線、輸出端以及L端。
L端與+極短接,可以改變輸出方式,一個是遮光是有輸出,一個是避光時有輸出。
至于輸出類型是傳感器自身決定的,如果是NPN(0V)輸出,那么PLC上的S\S就得接+24V.
如果是PNP(24V)輸出,那么PLC上的S\S就得接0V,