国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-02 19:51
一臺2.2KW的電機帶2臺1.1KW的電機,額定電流是3.3A左右,我把   過載電流   設置成5.5A,為什么還會偶爾報警   過載   和   過流   ?
還有,電壓不穩會導致以上問題嗎?我們公司的電壓最高在620V
  
gaoz
拜師學藝
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 2527 點
下載積分: 10222 分
在線時間: 334(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2025-08-05
查看gaoz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-03 10:02
用機械萬用表量  電子萬用表不準確  2.2變頻改換大點的