樓主  發表于: 2013-03-29 10:35
從高壓室引電纜到1600KVA的變壓器,電壓時10KV的。根據口訣應該選擇50平的,可實際電纜都偷工減料啊,選大一級吧,可還是擔心!電纜要溝槽鋪設,電纜截面余量要多少啊?
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1089 個
工控威望: 1278 點
下載積分: 18572 分
在線時間: 310(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-12-10
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-31 20:08
1600KVA的變壓器,供電局一般會要求用戶選用120mm2高壓電纜線、、、、、、、